[讨论帖] 差压流量计测量值波动原因

[复制链接] |关注本帖
累计签到:57 天
连续签到:1 天
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-11-14 14:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

加入海川与三百六十万乐发国际娱乐工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
INEOS乐发国际聚丙烯装置,循环气压缩机返回反应器丙烯的测量流量一直波动,管道介质为丙烯,现场为罗斯蒙特差压流量计。
怀疑是差压表有问题,但是打压校验后,压力表正常。不知道测量值波动原因,正常乐发国际比较稳定。另外导压管比较长,不知道会不会影响测量的稳定性。

希望有经验的大神指导一下。谢谢

 

 

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

已有 0 人打赏作者

尚未签到

2#
发表于 2017-11-14 15:18:10 | 只看该作者
会不会介质里有气泡

 

点评

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。 现在确定  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:50
来自苹果客户端来自苹果客户端
累计签到:57 天
连续签到:1 天
3#
 楼主| 发表于 2017-11-14 17:03:22 | 只看该作者
AlexM 发表于 2017-11-14 15:18
会不会介质里有气泡
问了一下乐发国际人员,好像是伴热不够,导致导压管里丙烯有点液乐发国际娱乐,可能会影响测量。

 

点评

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。 现在确定  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:51
来自安卓客户端来自安卓客户端
累计签到:57 天
连续签到:1 天
4#
 楼主| 发表于 2017-11-14 17:06:36 | 只看该作者
请教一下有经验的老师傅,测量丙烯差压流量计伴热不够,导致导压管里丙烯有点液乐发国际娱乐,会导致测量波动吗?如果是这个原因的话,是不是导压管需要全部加上伴热么?加电伴热好还是蒸汽伴热好?

 

点评

发表于 2017-11-14 19:45:17 | 只看该作者
引压管铺设不好的话,会对测量有影响。具体要看,要试

 

点评

发表于 2017-11-15 09:17:22 | 只看该作者
本帖最后由 阿武伊陵衫 于 2017-11-15 09:22 编辑

看起來很像是汽乐发国际娱乐
確認看看流量計那邊的溫度與壓力,有可能是管太長被吃掉太多壓力了(或是管線有小堵塞你沒發現)
壓差式的流量計本身壓損也不小,所以汽乐发国际娱乐有可能正好發生在流量計那 所以你的讀值會在那晃來晃去

 

点评

发表于 2017-11-15 09:40:05 | 只看该作者
流量计前后的直管段够不够?引压管不宜过长。

 

点评

 楼主| 发表于 2017-11-15 10:01:01 | 只看该作者
strikefreedom 发表于 2017-11-15 09:40
流量计前后的直管段够不够?引压管不宜过长。
引压管在七八米,另外一个仪表也波动,移位后引压管短了,仪表还是波动。感觉还是丙烯积液的原因

 

点评

 楼主| 发表于 2017-11-15 10:01:19 | 只看该作者
加油小男孩 发表于 2017-11-15 10:01
引压管在七八米,另外一个仪表也波动,移位后引压管短了,仪表还
需要增加引压管伴热了

 

点评

经过这几天的研究,流量节量程1-100t/h,孔板压力量程为0-40kpa,开孔直径为135mm。实际工况下流量为7-8t/h,计算得出0.196-0.256Kpa,可能因为实际测量压力太小,压力波动一点,体现在流量上就会波动很大。 现在确定  详情 回复 发表于 2017-11-28 08:52
来自安卓客户端来自安卓客户端
累计签到:57 天
连续签到:1 天
10#
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:02:38 | 只看该作者
strikefreedom 发表于 2017-11-15 09:40
流量计前后的直管段够不够?引压管不宜过长。
直管段应该没问题,直管段有问题只能说测量误差大,也不会造成波动大吧,感觉是丙烯积液的原因

 

点评

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放介绍 -手机APP下载 -企业媒体包装 -版块合作运营- 在线客服QQ 点击这里给我发消息  

0411-66894890  18840911640 

邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00,信箱全天受理咨询)

三百六十万海川人欢迎您的参与 乐发国际娱乐工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-12-18 07:22 , Processed in 0.226913 second(s), 84 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川乐发国际娱乐工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
 
快速回复 返回顶部 返回列表
博评网