本人乐发国际娱乐机专业小硕,拿到华陆的offer,手里还有长安汽车研究院,吉利汽车研究院几个车
大家觉得乐发国际娱乐工行业还有发展前景吗
现在的乐发国际娱乐工越来越难做了,生产、设计、销售、监理等都很难。
查看: 232|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[求助] 阀门内漏,后路管道要焊接怎么办?

[复制链接] |关注本帖
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-10-12 11:03:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

加入海川与三百六十万乐发国际娱乐工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xibanya2009 于 2017-10-12 11:03 编辑

阀门内漏,后路管道要焊接怎么办?
是这样的,采样器的冷却盘管严重腐烂,要更换。引出管是1’ 管,前面有两道阀门,第一个阀门关不了,阀门螺母坏了,第二道阀门内漏,第一和第二道阀门之间有一对上螺栓的法兰。
1.第一个方法:原来是想关死第一道阀门后,拆中间法兰螺栓,拆下后路冷却盘管重新焊接的,现在第一道阀门关不了,只好放弃。
2.第二个方法:第二道阀门关后,有内漏,想用锯子锯下后路采样冷却盘管,但是内漏分析不合格,安全员不给动火,怎么焊上去呢?


 

 

 

2#
发表于 2017-10-12 11:50:55 | 只看该作者
阀门都是焊接的?

 

3#
发表于 2017-10-12 12:10:01 | 只看该作者
在第二道阀后想办法,拆开法兰。

 

来自安卓客户端来自安卓客户端

 成长值: 2224

射手座帅哥

4#
发表于 2017-10-12 13:14:57 | 只看该作者
不清楚是什么物料,从前端想办法置换,加水冲洗,然后再拆掉法兰。

 

5#
发表于 2017-10-12 14:04:08 | 只看该作者
法兰上盲板吧。

 

点评

// 军20
如果内漏不大,就拆开法兰加装盲板隔离,在做气体分析,应该就可以达到动火要求了  详情 回复 发表于 2017-10-13 12:15

 成长值: 142

水瓶座1111帅哥

6#
发表于 2017-10-12 14:11:01 | 只看该作者
阀门本身不带法兰么,阀门带法兰的话,可以把第二道阀门后的管线拆下来。第二道法兰内漏加盲盖。

 

7#
发表于 2017-10-12 14:21:31 | 只看该作者
临时加盲板恐怕是唯一解决的办法。

 

8#
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:06:56 | 只看该作者
本帖最后由 xibanya2009 于 2017-10-12 15:10 编辑

这里再次说明,图中已经表明是2个阀门都是焊接阀门。如果强行拆开中间的法兰螺栓,气体泄漏,如何保证安全的上盲板?
由于第一道阀门关不死,第二道阀门内漏,其实已经有气体从腐烂的采样盘管漏出,所以必须处理,而不是另取采样点。
请大家继续讨论。

 

9#
发表于 2017-10-12 15:53:36 | 只看该作者
就是不知道是什么气体、压力多少?唯一的办法是中间加盲板,然后将内漏的阀门锯下来,----

 

10#
发表于 2017-10-12 16:48:37 | 只看该作者
得想办法关第一道阀再加盲板,是阀关不动还是?

 

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告投放介绍 -手机APP下载 -企业媒体包装 -版块合作运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息  

0411-66894890  18840911640 

邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00,信箱和QQ号全天受理咨询)

三百六十万海川人欢迎您的参与 乐发国际娱乐工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!

GMT+8, 2017-11-24 00:44 , Processed in 0.242423 second(s), 80 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川乐发国际娱乐工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
 
快速回复 返回顶部 返回列表
博评网